Forums » Discussions & Questions »
Bug de synchronisation provisionning depuis l'interface des terminaisons depuis la version 2019.05 ?
Added by Yann Nikolic about 5 years ago
Bonsoir.
C'est encore moi décidément :)
Je ne sais pas si je doit vous faire un report de bug ici. Ou si c'est un bug.
J'ai constaté que nous ne pouvons plus lancer la synchronisation des postes depuis l'interface des terminaisons
Voir petite image.
Nous utilisons des Yealink 46s ou 42
Sur la version Brealis ça fonctionne bien. Mais depuis la version Callisto et même chose sur Deneb.
Lorsque nous cliquons sur synchroniser ou autoprov. Rien à faire.
Nous somme obligé de redémarrer à la main les postes.
Par contre des que nous retournons sur la version borealis ça fonctionne.
Une idée?
Bonne soirée.
Replies (5)
RE: Bug de synchronisation provisionning depuis l'interface des terminaisons depuis la version 2019.05 ? - Added by Yann Nikolic about 5 years ago
Oups j'ai écrit un peu vite.
Je voulais dire que sur la version Borealis ça marche tres bien. Mais pas depuis la Callisto et meme chose sur Deneb.
RE: Bug de synchronisation provisionning depuis l'interface des terminaisons depuis la version 2019.05 ? - Added by Yann Nikolic about 5 years ago
J'ai effectué des nouveaux test.
Sur les Yealink la synchronisation ne se lance pas quand on l'initialise depuis l'interface web.
Donc j'ai tester des téléphones SNOM et je n'ai pas de problèmes avec.
La le modèle c'est SNOM820 par exemple
Et la synchro se passe bien depuis l'interface web.
Je vais donc étudier le comportement du provisioning des yealink depuis la version Callisto et Denebs.
Je ferais aussi un test avec des téléphone Cisco pour voir si ça fait pareil.
RE: Bug de synchronisation provisionning depuis l'interface des terminaisons depuis la version 2019.05 ? - Added by Yann Nikolic over 4 years ago
Bonjour.
Je n'ai plus le problème sur la version Electra. Les Yealinks se synchronisent bien maintenant.
Merci :)
RE: Bug de synchronisation provisionning depuis l'interface des terminaisons depuis la version 2019.05 ? - Added by Laurent MEILLER over 4 years ago
Merci pour ce retour !
RESOLU ! RE: Bug de synchronisation provisionning depuis l'interface des terminaisons depuis la version 2019.05 ? - Added by Yann Nikolic over 4 years ago
Bonjour !
J'ai encore une meilleur réponse à ce sujet, car on a trouvé ce qui empêchait la synchronisation du provisioning de nos yealink.
On a l'habitude d'utiliser un port SIP Local différents sur nos téléphone, chez nous c’était 5065.
A Partir de la version Deneb. La synchronisation ne se lance plus depuis l'interface web sur le port 5065, je n'ai pas testé d'autres ports. Il faut lancer la synchro à partir du téléphone.
Mais, à partir du moment ou le port SIP Local du téléphone est configuré sur le 5060. La synchronisations se fait parfaitement.
Bonne continuation.